Mạch đóng cắt RELAY có trễ được điều chỉnh bằng biến trở

Thảo luận trong 'Digital Circuit' bắt đầu bởi DVHai.MCA, 30/7/19.

  1. DVHai.MCA

    DVHai.MCA New Member

    Xin chào các bạn!

    Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mạch đóng relay dùng LM358 có thời gian trễ được điều chỉnh qua biến trở.
    Bài này chúng ta sẽ sử dụng LM358 kết hợp với mạch tạo trễ RC. Chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu nhé!

    Lý thuyết

    Mạch RC

    [​IMG]

    Điện áp Vc được tính toán theo công thức:

    Vc = Vs.(1 – e ^(-t/RC) )

    Vc là điện áp trên tụ.

    Vs là điện áp của nguồn.

    RC là hằng số thời gian của mạch nạp RC.

    t là thời gian nạp từ khi bắt đầu cấp nguồn.



    Ví dụ:

    Với Vs = 5V, R = 1KΩ và C= 1000uF = 10^-3 F:

    Để Vc = 2.5 V thì cần thời gian bao nhiêu?

    Áp dụng công thức trên ta có: t = - ln(1 – Vc/Vs).RC = 0.7(s)


    Mạch so sánh

    Là ứng dụng điển hình của LM358 hoạt động phụ thuộc vào điện áp của V+ và V- để quyết định đầu ra Vout

    Với V+ > V- → Vout = Vcc

    Với V+ < V- → Vout = GND

    [​IMG]

    Thiết kế mạch


    Từ những kiến thức đã tìm hiểu chúng ta có sơ đồ nguyên lý:

    [​IMG]


    Mạch in

    [​IMG]


    Và đây là mạch thực tế mình đã làm

    [​IMG]

    [​IMG]



    Nguyên lý hoạt động của mạch:

    + Khi cấp nguồn 5V thì V- có điện áp 2.5V khi đã qua mạch chia áp.

    + Lúc này V+ qua mạch tạo trễ RC có điện áp tăng dần theo thời gian và khi điện áp > 2.5V thì điện áp Vout = 5V. Khi đó thì transistor thông làm kích relay chuyển từ trạng thái mở sang trạng thái đóng.

    Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn đôi chút về lí thuyết LM358, mạch RC và cuối cùng ứng dụng vào mạch đóng relay với độ trễ được điều chỉnh qua biến trở.

    Cám ơn các bạn đã theo dõi, rất mong các ý kiến đóng góp của các bạn.

    https://drive.google.com/open?id=1MQbxzSFHLYzNB7FczGGUua1la9Fx_cf0



     
    Last edited: 30/7/19